最基础的定频单冷
原理就是压缩机压缩,把冷媒从气态压缩为液态,液态的冷媒在外机铜管里面,高温高压,通过鳍片散热
然后液态的冷媒通过毛细管,变为气态的,吸收热量,室内机的鳍片吸收室内的热量
气态的冷媒再被压缩机压缩为液态,这样不断的循环
毛细管的粗细和压缩机要匹配,最佳匹配方式是压缩机满载运行的时候压缩出来的液体和毛细管通过的液体量相等,这就是最佳工况
在系统工作稳定以后
如果压缩机每分钟能压缩1L,而毛细管每分钟只能通过500ml,则压缩机有一部分做功无效
如果压缩机每分钟能压缩1L,而毛细管每分钟能通过2L,则压缩液体的效果不明显,甚至可能会出现无法压缩的形式,比如毛细管完全贯通了,则这个时候就根本不能压缩冷媒了
(这里再说一下空调为什么要抽真空,抽真空的作用是让冷媒更容易被压缩)
(比如不抽真空的时候,冷媒要用100的压力才能压成液体,抽了真空估计就只需要60的压力就能压缩成液体了,这样达到指定温度以后压缩机消耗的电量就更少)
然后定频 冷热空调
原理就是加了一个四通阀 四通阀的样子类似于"巾"
把巾字顺时针旋转90度
压缩机出口连接右边
压缩机入口连接左边中间
外机鳍片铜管连接左边下面
内机鳍片铜管连接左边上面
制冷的时候左边上面和中间连通 液态冷媒在外机鳍片散热
制热的时候左边中间和下面连通 液态冷媒在内机鳍片散热
定频体感不好,一会热一会冷的,所以开发了变频
变频就是压缩机可以变频工作
压缩机变频了,原来的毛细管由于是固定的,就不能时时让整个系统效率最大化,所以就有了电子膨胀阀
电子膨胀阀的作用就是可以精确控制毛细管的孔的大小
这样在压缩机极低功率运行的时候孔最小,压缩机满载运行的时候孔最大,最佳匹配工况
关于外机冷排的层数 单层 1.5层 2层
冷排越多,单位时间内散发的热量就越多,这样有利于快速排出室内的热量
(比如室内33度,空调设定28度,压缩机功率都相同的情况下,2层冷排可以更快速的让室内达到设定的温度)
在达到了设定的温度以后,空调开始以最低功率运行,单层的冷排和2层的冷排在这个时候差距不大
2层冷排散热快,所以外机的风扇可以不用转那么快,可以安静点(估计属于心理作用,要安静还是要看风扇的电机以及是否有共振)
冷媒有工作适应温度
室外机的散热鳍片温度太高空调就不能制冷了
虽然压缩机还是在工作,但是高温的液态冷媒,比如70度吧,通过电子膨胀阀以后确实变冷了,但是变为了30度的气体,这个时候室内温度也是30度,就根本没法带走热量了
所以空调室外机都有温度传感器,检测到室外机鳍片温度太高的时候压缩机就会停止工作,外机风扇继续吹,先把外机的鳍片温度降下来
我平时喜欢把空调设置为29.5度,这样睡觉的时候温度刚刚好,不用盖东西,体感温度很舒适
(我不明白为什么有人喜欢把空调调的很低,然后盖被子睡觉,这样如果被子不小心被踢掉了就容易感冒抽筋)
白天可以适当调到28.5度,这样室内温度就比较舒适,穿着一身短袖夏装刚好不热不冷
(有人喜欢把空调调死低,突然出去或者突然进来就容易刺激身体,我估计空调病就是因为调的太低了)
采用类似原理的设备还有
除湿机
除湿机就是一台小功率的内机和外机鳍片都在一个设备里面的空调
空气能热水器
原理一样,就是空调制热模式,把热量用来加热水,配合小功率的电热水器就可以把水加热到高温了
|
|